电气设备及元件,特别是高压电气设备及元件,在新投时或运行一段时间后,都要进行绝缘性试验。就是检测其绝缘性能。
管母、母线桥之类母线检测绝缘性能实际是检测支撑绝缘子的绝缘性能。当管母、母线桥之类母线范围不是很大时,可以用“绝缘摇表”摇测其绝缘电阻;但当管母、母线桥之类母线范围很大时,可能因母线电容很大,不能用摇表准确摇测其绝缘电阻时,必须用耐压试验来验证。
按照《电力设备预防性试验规程》的规定:
1、额定电压为15KV及以上全连式离相封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于50MΩ。6KV共箱式封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于6MΩ。
2、一般母线的绝缘电阻不应低于1MΩ/kv。