55kw的电机需配软启动器吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-29 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我个人的观点是这样的.
1. 11KW及以下使用直接启动问题都不大.11kv以上的电机可以星三角启动也可以软启动.自耦降压启动也行.
2.直接启动,适用于小功率电机.星三角启动,适用于中小功率电机.自耦降压启动,适用于中型功率电机.软启动器启动的启动电流可以控制在额定电流4倍以下.
3.星三角启动是靠接触器转化,成本低.自耦降压启动需要用到三个接触器、一个自耦变压器及一些其他附件成本高于星三角.软启动主要用到一台软启动器和一个交接触器.成本自然就高.
4.除非是下列条件必须软启动.
(1).机械设备不允许其它的启动
(2)电机的额定容量大于变压器容量的1.2-1.5倍
(3)一般启动过程作电压降大于百分之十五左右。
5.向你这55kw的电机直接启动启动电流能达到额定电流6-7倍左右对接触器触点,主回路线路和电动机都是一个考验,如果空开选择不当还会在启动时跳电.而且电机刚启动时会发出特别大的噪音.如果电机是皮带传动用不了多久就要换皮带.
6.如果你们想一次投入最好选软启动.这样后续维保成本低.

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-12-29 20:07:41 | 只看该作者
1.55kw电机功率不算大,也不算小,在一般用电时可增加降低起动,以减小对电网的冲击。

2.也可以采用变频器起动,这样也可以减小对负载的冲击。

3.也可以采用液力偶合器起动,Y0X400就够用。

4.以上几种降压起动最便宜。

回复 支持 反对