电力负载为长期工作制的用电设备,其导线截面积按用电设备的额定电流来选择,知道了额定电流可以通过查导线载流表或者口诀估算,这里重点介绍口诀估算。
导线电流估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
注意:这个是铝线的估算口诀
常见导线规格:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、7O、95、l20、150、185
我们参照上面的常见规格来理解,2.5平以下的铝线直接乘以9就是对应的载流量,往上减一顺号走意思是:4平铝线载流估算应乘以8,如果是6平就乘以7依次顺号减,如果是25平正好乘以4。35平的铝线载流直接乘以3.5,50/70是一组乘以3、95/120是一组乘以2.5依次双双成组减点5。温度超25°再乘以0.9,如果线管里穿2根导线载流量再乘以0.8,穿3根导线就乘以0.7,穿4根载流量就乘以0.6。穿线太多散热能力越差,铜线的算法也是升级算。
根据此口诀:25平的铝线载流量也是100A,那么16平的铜线载流量也是100A,如果考虑到温度和穿3根导线的因素,那么最终的载流量也是70A左右。
导线的选用方法

选择电缆时需要注意几点:
1、 当所选择的电线、电缆截面积大于95平方毫米时,宜改为用两根小的截面积代替;
2、 移动设备的橡套电缆铜芯截面积不应小于2.5平方毫米;
3、动力线路铜芯线截面积不应小于1.5平方毫米;铜芯导线可与大一级截面积铝芯线相同使用。