根据以下材料回答下题:
如下图,某 220kV 线路 MT 直线塔,采用双分裂 LGJ-400/35 导线,悬垂长度为 3.2m(I 串),导 线截面积425.24mm2,导线直径为 26.82mm,单位重量1307.50kg/km,导线平均高度处大风风速为 32m/s,大风时温度为 15℃,应力为70N/mm2。最高气温(40℃)下导线最低点应力为50N/mm2 ,L1邻 档断线工况应力为35mm2。图中h1 = 18m,L1 = 300m,dh1 = 30m,L2 = 250m,dh2 = 10m,l1,l2 为最高气温下的垂弧最低点至 MT 的距离,11 = 180m,12 = 50m。(g=9.8、用抛物线公式计算)
输电线路导线间垂直距离计算
假定该线路最大弧垂为 14m,该线路铁塔线间垂直距离至少为以下哪项数值?( )
(A)5.71m
(B)5.5m
(C)4.28m
(D)4.58m
解答:依据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB50545-2010
8.0.1及公式8.0.1-1
D=ki*Lk+U/110+0.65√fc=0.4*3.2+220/110+0.65√14=5.71m
8.0.1-2及表8.0.1-2
5.71*75%=4.28m
表中要求最小为5.5m
本题正确选项是B