软启动只是启动的时候工作一下,起到降低负载启动电流的作用,完成启动以后就切换为旁路接触器全压运行。
对于你提出的旁路接触器不停的吸合断开,
第一要查的,应该是旁路接触器线圈回路是否有虚接的地方,时通时断。比如软启动上用来驱动旁路接触器的触点是否损伤,或者接触器线圈接线柱有没有接线松动,控制线有没有内断,似连非连。如果220伏接触器线圈,看看零线是否接触不良。最简单的方法,用万用表电压档,选择合适的档位,测量旁路接触器线圈两端电压,观察不停吸合释放时电压变化。若电压正常切没有变化,那就是接触器坏了,如果电压有变化,那就进一步检查以上说的部位。
还有一种情况,是不是更换了新的旁路接触器,检查一下接触器线圈电压是否匹配,比如,应该更换220伏线圈电压接触器,误将380伏线圈电压的接触器换了上去,电压达不到,有可能出现吸合不稳定的状况。
再一种情况,负载功率大,造成大幅度电压降,使接触器不能正常吸合。
或者控制回路开关有问题,用万用表测一下控制回路开关电压。停止的状态下测一下是否正常,启动的时候也要测一下是否正常。
总之,作为电工,处理电器故障,要考虑全面,细心观察故障状况,才能快速准确的找到故障点所在。