负荷达到多少电源柜才启动补偿?首先要看你的电源柜补偿器怎么设置的,设置功率因数在0.9启动即可,设置太高了,频繁动作,电容投入量大,电流也大,容易损坏器材,关健是对用电单位也没什么好处,再低容易被电力部门罚款,其次看负荷类型,现在的电气设备,除普通电机外,电源大多采用开关电源,日光灯电感和电源采用工频变压器的少了很多,普遍功率因素大都比较高了,一般在80%以上吧!总之补偿不必太高,0.92就差不多了,调到0.96必定一年得修几次,搞不好爆炸惹批评麻烦一堆。
当然如果是一个大型的工业园区的话,电机多,补偿对自己也是有好处的,第一是可以增加电压,第二减小线损。
综上所述,严格的说,电容拒启动与负荷多少无关,只与负荷总体功率因素有关,与补偿器的调节值有关,调节参数有上限,下限,反应时间等。
|
|