电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7097|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

负荷达到多少电容柜才需要无功补偿?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-12 20:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负荷达到多少电源柜才启动补偿?首先要看你的电源柜补偿器怎么设置的,设置功率因数在0.9启动即可,设置太高了,频繁动作,电容投入量大,电流也大,容易损坏器材,关健是对用电单位也没什么好处,再低容易被电力部门罚款,其次看负荷类型,现在的电气设备,除普通电机外,电源大多采用开关电源,日光灯电感和电源采用工频变压器的少了很多,普遍功率因素大都比较高了,一般在80%以上吧!总之补偿不必太高,0.92就差不多了,调到0.96必定一年得修几次,搞不好爆炸惹批评麻烦一堆。
当然如果是一个大型的工业园区的话,电机多,补偿对自己也是有好处的,第一是可以增加电压,第二减小线损。
综上所述,严格的说,电容拒启动与负荷多少无关,只与负荷总体功率因素有关,与补偿器的调节值有关,调节参数有上限,下限,反应时间等。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:28:17 | 只看该作者
感性负荷这类电气负荷,其功率因素较低,而无功功率占的比重大,不仅消耗有功功率,还消耗一定的无功功率。在低压配电系统中,要想降低无功功率占比,而提高相应的功率因素,想有用的功得到扎实的应用,通常情况下会在低压配电系统中装电容柜,用于无功补偿。

在低压配电系统中,电气设备的负荷变化随机性比较大,因此在低压配电系统中产生的过补偿及欠补偿现象会严重危害电网运行安全。能够有效的解决这类现象,需要在低压配电系统中加电容柜。利用电容柜来进行理想的无功补偿。不仅能显著的减少线路中的电力损耗,还降低低压线路运行成本及节约电能。

过补偿现象;它的负荷性质为容性,那么会使用户这边的电压变高,危害的不仅是线路及设备,还有电容柜的电容。当线路电压超过电容柜电容额定电压1.1倍时,就要电容柜要退出低压配电系统的运行。欠补偿现象;它的负荷性质为感性,那么用户这边的无功功率占比重,电气设备的效率大大的降低,作为用户还会导致用电成本增加。

例如,在感性负荷较重的地方,那么功率因素是比较低的,自身消耗大,也增加了低压配电系统的电力损耗。要是用电容柜进行无功补偿,把功率因素提高到0.95,此时的设备效率将会提高30%左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-3-9 16:36:20 | 只看该作者
我这边管理的基本是码头用电。码头有龙门吊这种主要为电动机工作的。也有多个灯塔,每个灯塔至少10个钠灯。这两个肯定要分开2个箱变,请问无功补偿要怎么补比较有利呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-3-12 16:13:42 | 只看该作者
红叶青苹果 发表于 2020-3-9 16:36
我这边管理的基本是码头用电。码头有龙门吊这种主要为电动机工作的。也有多个灯塔,每个灯塔至少10个钠灯。 ...

要看总功率大小的,这个问题要详细解答的话,你最好加我qq 3 5 3 9 5 8 3 6 0 沟通一下好解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 23:41

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表