微信用户求助:三相异步电动机能耗制动的控制线路至少需要多少个按钮
3个,上图为三相异步电动机正反转与能耗制动控制线路
一、图中电器说明:
QS为电源隔离开关
FU1、FU2为用于电路短路保护的熔断器
FR为用于电动机过载的热继电器
SB1为停止按钮,SB2为正转启动按钮,SB3为反转启动按钮
KM1为控制电动机正转接触器,KM2为控制电动机反转接触器,KM为能耗制动接触器
KT为用于电动机制动时的时间继电器。
二、三相异步电动机正反转与能耗制动控制线路的工作原理
合上电源隔离开关QS
1、正转
按下正转启动按钮SB2,正转接触器KM1的线圈得电,KM1的主触点闭合,KM1的自锁触点闭合,KM1的联锁触点断开,电动机M启动并正转运行。
2.制动
按下停止按钮SB1,正转接触器KM1的线圈失电,KM1的主触点断开,KM1的自锁触点断开,KM1的联锁触点闭合的;接触器KM3和时间继电器KM3的线圈得电,KM,3的主触点闭合,KM3的自锁触点闭合,电动机开始制动,经过一段时间后,时间继电器KT的延时断开触点KT断开,接触器KM3的线圈失电,KM,3的主触点断开,KM3的自锁触点断开,时间继电器KT的线圈失电,电动机制动停车。 |
|