压力变送器零点调零

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-10 19:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的变送器都有测量范围,而测量范围的最小值与最大值就是测量下限与测量上限。其测量范围的另外一种表示方式,给出其零点与量程,而这里的零点即为测量下限。因此,只要确定变送器零点与量程,便可知晓其测量范围。

当输入压力应该为下限时其输出应为4mA,当输入压力信号为上限值时其输出应为20mA。否则需要反复调零点与量程,直到线性合格。
题目说的是调零,调零时要明白,零点调整不影响量程,反之调整量程会影响零点。影响零点的量有多大,一般为量程调整的20%,为了解决这个影响量,通常情况下就是超调25%。
比如题目说的压力变送器测量范围为-1~1Mpa。
输入压力信号为-1Mpa时,输出为4mA,输入压力信号为1Mpa时,输出为20mA。如果输入压力信号为上限值时,输出为19.8mA,此时就要超调25%,即超调为20.05mA,由此可见,比实际量程多调了0.05mA。因此这样在把零点调整到4mA,变送器量程就OK了。
题目说的问题,输入压力信号为0Mpa,其输出应为12mA,如果不准应该调量程。通常进行调整可以选择0%(-1Mpa)、25%(-0.5Mpa)、50%(0Mpa)、75%(0.5Mpa)、100%(1Mpa)这五个点进行变送器调校。因此,零点调整就是变送器输入信号为下限值,而输出信号不为零的调整。由此可见,变送器调零的目的就是校对量程的起点。