在变频器工作中容易发生的干扰现象是无线电干扰,在实际工作如何防止出现无线电干扰。导致变频器出现无线电干扰的原因可能有以下几种情况:1)变频器本身直接辐射;2)电源主回路电线成了天线,辐射电磁波;3)变频器与电机间的电线成了天线,辐射电磁波;4)变频器及电机的接地线成了天线,辐射电磁波。 在变频器无线电干扰现象方法前,可以先降低载波频率,降低载波频率后如果电机有噪音和不正常及无效时,根据以上的故障原因采取相应的解决措施(原因复杂时有时要采取2个以上措施)。 第一、因为变频器本身直接辐射原因的维修解决措施:1)将变频器套上金属箱并接地。金属箱尽量大一些,接地线要短精;2)用专用接地线。 第二、电源主回路电线成了天线,辐射电磁波导致无线电干扰的解决措施:为降低电源主回路干扰,加装滤波器更有效。 第三、变频器与电机间的电线成了天线,辐射电磁波导致无线电干扰的解决措施:1)电缆用四芯线(1根为接地线);2)散线时将电线绞合;3)用金属套线管并接地;4)将电缆用水泥等覆盖;5)接如输出专用滤波器。 第四、变频器及电机的接地线成了天线,辐射电磁波造成干扰的解决措施:1)电缆用四芯线,1根为接地线;2)把周围机械远离接地线(10m以上);3)用金属套线管并接地;4)将接地线用链式套管保住也有效果。 |