我国工业一般都采用380V电源,根据题意22千瓦三相电机,那么它的额定电流为:

22千瓦电机要用多大热过载继电器?怎么计算?

其实我们也可以通过经验来估算三相电机额定电流。

一般三相380V电机额定电流可以按照1千瓦2A来计算。那么22KW的电机,额定电流为44A,估算结果和计算相差不大。

算出电机额定电流以后,我们就可以根据电机额定电流大小来选择继电器

热继电器选择

这是我在某宝上找的热继电器选型表,你也可以在你想买的品牌官网或者说明书都可以找到。

22千瓦电机要用多大热过载继电器?怎么计算?

选择原则:在选型的时候,必须保证电机的额定电流在热继电器的额定电流范围内。

该题需要给额定电流为41.7A的电机选热继电器,根据表格我们可以选NR2-93这个型号,然后选额定电流为37-50这个范围的即可。

另外,热继电器某些型号有缺相保护,如果你需要缺相保护,那可以选择带缺相保护功能的。

热继电器调节

顺便说一下热继电器参数调节。在热继电器上有一个圆盘,可以通过调节它来改变整定电流,即电流达到多少触头就动作。圆盘如图所示:

22千瓦电机要用多大热过载继电器?怎么计算?

那电流具体怎么调节呢?

1. 我们先可以用钳表测一下电机实际工作电流是多少,然后把整定电流调的比实际电流大一点即可,一般整定电流调为实际电流的1.05倍。这样可以保证负载或者电机有一点故障就会马上断电。

比如电机实际电流为38A,那么整定电流调为38*1.05=40A。

2. 如果没有钳表,那只有用最笨的方法了。先把整定电流调至电机额定电流,然后让电机正常工作一段时间。如果热继电器不动作,那么继续把电流调小,直到找到跳闸的零界电流为止。最后把热继电器整定电流一样设定为临界电流的1.05倍即可。