变频器用远传压力表控制恒压供水参数设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-30 21:16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器控制恒压供水的应用介绍 在这里以台达变频器为例,利用远传压力表作为反馈信号。
控制要求:
① 恒压供水变频器的启动和停止,要求用数字面板操作器来控制启停;
② 设定压力值要求用数字面板上下键来设定压力(数字0-50对应0-压力表量程最大值);
③ 反馈压力值用远传压力表作为反馈压力信号。
变频器用远传压力表控制恒压供水参数设置
变频器相关参数设置:
P00设为00 频率给定信号 用数字面板上下键设定(在这里是作为设定压力输入值数字0-50对应0-压力表最大值)。
P01设为00 运行命令 数字面板操作器启停(RUN键 运行 STOP键 停止)。
P115设为01 恒压供水设定压力值通道 数字面板操作器设置压力。
变频器用远传压力表控制恒压供水参数设置
P116设为01 恒压供水反馈压力值通道负反馈0-10V电压信号作为反馈压力信号(用远传压力表作为反馈压力值,0V对应为0公斤压力;10V对应压力为 压力表量程的最大值)
P117比例值P 开机启动时,如果压力上升过快,以至于超出了设定压力值,此参数数值可适当减小。反之则相反。
P118积分I 如果压力上升过慢,以至于很长时间都没达到设定压力值,此参数数值可适当增大。反之则相反。