电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2532|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

DCS系统误差分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-29 11:25:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集散控制系统简称dcs,也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。它采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想,采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制。目前DCS在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。
如下图所示,用K型铠装热电偶测量锅炉某点温度,假设该点实际温度为600℃,接线端子处(即A点端子侧)环境温度为50℃,温度信号送至DCS(或二次智能仪表,即B点)进行显示,DCS(或二次智能仪表)处的环境温度为20℃。
DCS系统误差分析
1、A与B之间如果正确连接的是K型补偿导线,显然能正常测温。那么,如果采用普通的仪表屏蔽电缆进行连接,终端(DCS或二次智能仪表)显示的温度与下面哪个值zui接近?
A、650℃
B、630℃
C、620℃
D、没有多大影响,仍为600℃
E、580℃
F、570℃
G、550℃
2、分析误差产生的原因,并根据原因来估算温度测量误差的大小。
根据“中间温度定律”,这次再结合另一个“中间导体定律”,对这个在工作中经常遇到的问题进行分析。
如果不使用使用补偿导线,则冷端位于A点端子侧。根据中间导体定律,则在B点测得的电压与A点一致,为E(600,50)=E(600,0)-E(50,0)=24.905-2.023=22.882 mV,但终端仍按B点环境温度进行冷端补偿,即通过22.882+E(20,0)=22.882+0.798=23.68 mV进行计算,其对应的温度约为571℃。故,答案选F
结论是:如果不连接补偿导线,则温度显示产生的误差大约为DCS(或二次智能仪表)与实际冷端的温度差值。因热电偶的特性为非线性,所以这个温度差值只是一个误差的近似值,可作估算之用。同时还可看出,AB两端的环境温度如果很接近,那么不用补偿导线而引起的误差则可以忽略。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 05:20

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表