许多电工会告诉您,切断所有电源,使用最小的电阻(或二极管)测量两条线之间的电阻,并查看其是否接近0欧姆(或二极管显示0)。如果接近0,则基本上可以判断出两根导线短路在一起。同时测量这条线到地面,看是否同样的情况。如果证明这条线已接地,则该方法当然是可行的,但实际上是可行的。在许多地方关闭电源很不方便。继续测量电是否可行?
电压的本质是电位差。只要两条线之间的电压为0,就可以使用电阻测量:
1、假设您要测量线A和线B之间是否存在短路。线A和线B到零线之间可能存在电压(例如220伏)。这些线上的电势分别是电势A和电势B。许多人想到的第一件事是,如果直接使用电阻测量,则必须先断开线A和线B上的电源,然后才能进行测量。这个想法没有错,但是可以说过于保守了。
2、直接将万用表拨到交流电压范围,选择最高范围,例如AC1000V,然后使用万用表的交流电压范围测量线A和线B。如果两线之间电压较高(例如200伏),可以证明电势A和电势B不相等,也就是说,电势A和电势B之间存在电压差。两条线不是等电势。
3、如果A线和B线使用AC电压范围不测量电压,为保证起见,请使用DC电压范围(例如1000 V)在它们之间进行测量,并确认没有DC电压。这可以证明潜力A和潜力B。注意,相等并不意味着它们在中性线N上没有电压。例如,线A和线B与零线N为220伏,但它们之间的电压也为0伏。测量两条线之间的电阻。如果接近0欧姆,则意味着两条电线短路在一起。
4、至于接地的测量,您可以简单地使用上述方法进行测量。想法是将接地线理解为普通线。但一般要测量是否接触地面,可以用振动台测量绝缘电阻(一般绝缘为5兆欧)。此时,需要测量功率。
|
|