电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3650|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

避雷器为什么用直流做耐压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-27 15:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
氧化锌避雷器具有非线性系数大。限压特性好、通流量大、响应快、残压低、无续流、寿命长、对大气过电压和操作过电压都能起保护作用的特点,尤其是对并联电容器组的过电压保护作用,碳化硅阀式避雷器与之无法比拟。现在氧化锌避雷器已广泛用于农村电网,由于我国农村10kV电网是中性点不接地系统,单相接他故障时,避雷器承受的工作电压高,时间长,加之氧化锌阀片制作技术目前尚不完美,因试验方法不当,查不出有缺陷氧化锌避雷器,曾发生运行中氧化锌避雷器爆炸事故。为此应按电气设备预防性试验规程规定周期,做好氧化锌避雷器的预防性试验工作。
避雷器直流耐压试验最高电压打多少
1.选择试验仪器直流高压发生器,根据被试避雷器的直流参考电压选择有足够输出电压的直流高压发生器。若整流回路中波纹系数大于1.5%,则必须加装0.01-0.1μF的滤波电容。试验电压和泄漏电流都应在高压侧测量。
2.接好仪器接线,检查调压器是否在零位。打开仪器电源,开始升压,当泄漏电流指示1000μA时,读取高压直流电压数值。此即为直流参考电压U1mA。
3.将电压逐渐降至0.75U1mA下读取通过避雷器的电流值,此即为0.75倍直流参考电压下的泄漏电流。
4.试验结果判断。根据规程规定:U1mA的实测值与制造厂提供的规定值相差不应大于±5%。0.75U1mA下的泄漏电流值不应大于50μA。