电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3187|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

90千瓦的电机星三角降压启动应该配多大的导线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-27 08:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:90千瓦的电机星三角降压启动应该配多大的导线?
星三角启动是我们常见的降压启动,有六根线启动器接到电动机上面,也就是说接到电动机的导线它承受的电动机的相电流,90KW电动机铭牌给定的是线电流,根据电工经验,它的电流应该是180A一下,那么相电流就是I相=180/1.732=104A
知道了电流导线就好选择了,根据经验到星三角启动器进线用50-70平方的铜芯线,连接启动器到电动机用25平方铜芯线即可。
导线
漏电开关用总制型的漏电开关,按照电动机额定电流的1.25倍选用,既:
I=1.25*180=225A
就是用225A的漏电开关。
九十千瓦的三相电机,星三角启动,按照经验公式其工作电流应该是电机功率加倍,也就是说是180安。
我们根据三相电机计算公式实际算一下。
根据功率公式,P=√3 U I cosΦ 可算出电流
I=P/(√3×0.38×cosΦ)
I=90/(1.732×0.38×0.85)
I≈160A 这里功率因数取 0.85
这里我们可以看出经验公式推算出来的电流要大于数学公式算出来的电流。那我们还是取经验公式推断出来的电流180 A。
算出电流我们就来选取电线
我们也先以经验公式来推算电线的电流,以铜芯线为例。
口诀: 十下五,十六二五乘以四,三五五零乘以三,七零九五二点五,一百以上乘以二。按照口诀我们选取70的线,175A。