电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 27787|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

什么是自锁?什么互锁?自锁与互锁有什么区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-25 21:19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自锁与互锁是电机控制中常见的一种电路形式,那么对于为什么又会分为自锁和互锁呢?它们有什么区别呢?
我们从字面上先了解下,什么是自锁,什么互锁。
自锁,自己给自己锁定。互锁,互相锁定。
我们先看两个电路,然后在分析下电路的原理,你就会明白自锁与互锁究竟是什么了。
什么是自锁?什么互锁?自锁与互锁有什么区别?
自锁电路
简单的一个电机启动是需要使用接触器的,接触器的主触点用来分合电机的主电源,而辅助触点就是用来做各种辅助功能的开关,而自锁与互锁就是利用这个辅助触点来进行控制,我们来看下这个自锁电路。
主电路就不说了,直接看控制电路,控制电路中有四个开关触点,FR为继电器的常闭触点,用来保护电机在过 载时切断控制电路,停止电机。然后是停止按钮,启动按钮,还有其中的一个就是KM接触器的常开触点,这个KM的常开触点就是用来自锁控制的,当控制电路导通,接触器的线圈得电吸和,主触点就会导通,电机启动,若是没有自锁时,当松开启动按钮时,KM接触器线圈就会失电断开,主触点也就会断开,电机就会停止。为了将这个启动状态保持,我们就引进了自锁电路。
什么是自锁?什么互锁?自锁与互锁有什么区别?
当KM接触器吸和,它的常开触点就变成了常闭触点,而当我们把这个常开触点与启动按钮并联时,启动按钮按下后导通,KM线圈得电,常开变常闭,即使松开启动按钮,控制电路一直导通,这样就解决了松开启动按钮时线圈马上失电的这种状态了,就把启动状态给保持住了。这就是自锁电路。
互锁电路,一般互锁电路多应用在电机的正反转电路上,为了就是防止在正转的时候意外按了反转按钮导致电机损坏。所以当电机正转或者反转时我们要将其相反的控制电路给断开,即使再怎么按按钮,也不会让它导通。如下图的电路图
什么是自锁?什么互锁?自锁与互锁有什么区别?
KM1为正转接触器,KM2为反转接触器,KM1吸合,电机正转运行,而当KM1吸合时,它的常闭触点就会断开,用这个常闭触点将反转控制电路切断,这样就算再怎么按反转的按钮也不会导通反转电路,这就是互锁电路。当然互锁电路中也会包含自锁电路,两个电路会配和使用。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-11-26 04:11:07 来自手机 | 只看该作者
自锁走自己常开触电并一组线,互锁走另一个接触器的常闭触电串到线圈上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-3-6 20:56:43 | 只看该作者
1.自锁
自锁电路也称起保停电路,而这里的自锁也就是起着保持的作用。自锁,也就是自己将自己“锁住”,在没有其它因素的情况下保持这个状态。
什么是自锁?什么互锁?自锁与互锁有什么区别?
如上图所示
这里的自锁电路其实就只有2根线和一个常开触点:启动按钮SB1的上下两端本别有一根线接至了接触器KM的常开触点,这就是这个电路的自锁电路。如果这个电路没有自锁电路,那么它只能有电动启动停止的功能,而不能自行保持运行的状态了。
2.互锁
互锁,听这个名字就知道它与自锁不同,自锁是只影响自己的电路。而互锁则是至少有2个支路且相互影响的。如图所示:
什么是自锁?什么互锁?自锁与互锁有什么区别?
这里是电动机正反转的电路图,我们知道电动机正反转的2个接触器是不能同时吸合的,同时吸合会导致短路。那么我们为了不让其同时吸合则引入了互锁电路。
我们可以看到,当接触器KMR吸合时,KMR的常闭触点打开,而这个常闭触点又串联在接触器KMF的启动回路上,当KMR的常闭触点打开时,KMF是无法得电,自然也无法吸合。反之亦然。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:06

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报