电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4506|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子变频器PROFIBUS总线通讯故障的常见处理办法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-21 17:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

西门子MM440系列的变频器维修PROFIBUS总线通讯故障,其在操作显示屏上显示的故障在代码是F0070。导致西门子变频器维修PROFIBUS总线通讯故障的原理是因为变频器在规定的时间内P2040参数在规定的时间内没有收到DP主站的报文。从而引发此种故障。

在西门子变频器PROFIBUS总线通讯故障原因可能是因为DP主站异常、硬件问题、或总线干扰导致通讯异常。导致西门子变频器维修此故障的具体常见原因有以下几种情况:第一种情况DP主站出现异常,DP主站停机或者正常通讯时DP主站发送无效控制字。第二种故障原因是变频器的硬件出现问题。如变频器通讯链路中断(DP电缆断线或DP插头松动等等)或者是PROFIBUS模板与变频器接触不良或接插件针脚损坏。

最后一种故障原因就是干扰问题可能存在以下几种情况:①变频器安装布线不符合规范;②变频器的终端电阻设置不当;③PROFIBUS通讯受到干扰

根据以上三种导致西门子变频器PROFIBUS总线通讯故障的常见处理办法如下:

第一项是检查主站是否出现异常可以分为:①检查DP主站状态;②检查控制字,控制字的第10位必须为1。

第二项检查是硬件是否有问题:首先检查DP电缆断线或DP插头是否松动;其次检查PROFIBUS模板安装是否正确,是否存在松动;最后检查PROFIBUS模板是否损坏(如果有其它PROFIBUS模板可以进行交叉测试)

第三项就是变频器的干扰问题,可以采取以下变频器维修措施来预防和解决:

①检查DP主站、变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接;

②检查PROFIBUS电缆屏蔽层是否可靠接地,PROFIBUS电缆屏蔽层应正确压接到DP插头的屏蔽夹中;

③检查PROFIBUS电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,PROFIBUS电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm;

④检查总线插头终端电阻拨码开关是否在适当的位置,网络的两个终端必须设置终端电阻

⑤检查PROFIBUS总线终端站点是否上电,如未上电终端电阻无效

⑥检查通讯电缆是否超长,不同的通讯速率允许的最大电缆长度请参考相关手册

⑦适当降低PROFIBUS通讯速率,降低通讯速率有利于PROFIBUS总线信号抗干扰

⑧增大通讯超时监控时间(P2040)


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-24 06:54

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表