摇表,又叫兆欧表,是用来测量绝缘电阻阻值大小的专业测量工具,因此又叫"绝缘电阻表"。在电工的工作中,其使用频率仅次于万用表
兆欧表的外观很简单,三个接线柱,其中有两个长得一样,分别为 L 接线柱和 E 接线柱,另一个稍微小一点,叫做 G 接线柱。另有一个手柄,可以摇动和一块显示屏,用于读数
绝缘电阻表-摇表的介绍与使用方法
图1-1
一、兆欧表使用方法
1.接线方法.红色表笔,接在 L 接线柱上,黑色表笔,接在 E 接线柱上,在测量带屏蔽层的电
缆时,应将电缆屏蔽层与 G 接线柱连接,平时可不用 G 接线柱。
2.接线完成后可开始测量,测量时,先缓慢摇动摇表的手柄,慢慢加速,直至速度达到
120r/lmin。此时摇动手柄的手不要停,开始读数,即可得到绝缘电阻阻值。
二、应用举例
电机的测量方法
一般我们使用的基本上都是低压电机,使用 500 伏级别的摇表就可以了,电机好坏,先要用万用表简单判断三相电阻是否平衡,在这个基础上,在利用摇表判断电机线圈之间,线圈和地之间的绝缘,最低都要高于 0.5 兆欧(一般正常的都会高于 5 兆欧),否则会认为是绝缘不良的电机。
1.测量每个绕组对地的绝缘阻值,当绝缘电阻值低于 0.5MΩ时,可判断为绕组烧毁接地(电机受潮的情况除外)。
如果想知道具体是那一相绕组接地,必须把连接片拆开,分别测量 U/V/W 对外壳的绝缘电阻值。.低于 0.5MΩ时,可判断为此绕组接地
2.测量相间绝缘,将短接片拆开分别测量每个绕组间的绝缘阻值。
绝缘电阻表-摇表的介绍与使用方法
图1-2
三、家庭漏电检测方法
家庭电路中,漏电断路器跳闸,且复位按钮突出,此时可确定电路中存在漏电故障。将所有插头拔下,再次合闸,依然跳闸,此时便可以确定是由于线路漏电跳闸。那么,究竟是零线漏电还是火线漏电?换线的时候换哪根线呢?可以用摇表进行测量。
首先断开所有断路器,将跳闸的断路器下口的两根线拆下,把红色红色表笔夹在刚刚拆下的火线上,黑色表笔夹在地排上,摇动手柄开始测量。如果读数小于 0.5 兆欧,则证明这根线有漏电。
无论刚刚测量的那根线有没有故障,用同样的方法测一下零线。
兆欧表的使用注意事项
1.选择合适的兆欧表
2.兆欧表状态确定:将表笔接在接线柱上以后,先将两个表笔接在一起,摇动手柄,此时读数为 0。将两个表笔分开,摇动手柄,此时读数为无穷大
3.注意事项:测量时应保证电路中没有电源、没有负载,如果被测物体含有电容,应先对电容进行放电;摇动手柄过程中,不得触碰检测棒导体;测量结束后,应松开手柄,让手柄自行停止,在手柄停止转动之前,先将黑色检测棒拆下,并用黑色检测棒去接触红色检测棒,之后方可将红色检测棒也拆下。