电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3495|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变频器报警故障维修一例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-12 13:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一上班就接到晚班值班人员没处理完的一个故障,一台汇川变频器报“变频器过载”故障信息。变频器说明书里的故障信息给出的是,出现变频器过载信息可能的原因有两种:
一是电动机堵转或者负载过大。
二是变频器选型不正确。
变频器是315KW汇川的MD500系列,拖动的是一台280KW的变频三相电机,这可以排除第二种可能性。考虑第一种可能性,总结来说就是电机电流过大,超过了规定值。而造成电流过大一般就考虑电动机拖动的机械部分、电动机连线是否虚接以及电机是否损坏。值班人员已经将电机和机械部分脱开,用手转动很轻松而且也没有杂音,可能性排除。对电动机进行测量,排除了电机自身问题。随之连线虚接问题再重新检查后已经排除。
为了排除外部连线可能造成的影响,将变频器改为面板启动,可以发现启动后,电机转动几秒钟,电流会急剧增大,然后出现报警信息。再次检查发现该电机装有编码器,突然想到如果编码器出现故障,变频器检测不到转速,就会增大电流,直到变频器出现报警,这种情况在变频器检测出来就类似电机堵转。在变频器参数设置里,将电机有速度矢量控制改为无速度矢量控制,重新启动,电机开始正常运行,电流正常。至此,发现问题所在。
检查编码器,发现该设备出厂是编码器采用的是一根轴的硬性连接,应该是位置不在中心导致编码器损坏。因手头没有合适的软连接器,更换编码器后用一根合适的弹簧将编码器重新连接,变频器参数改回,电机运行正常,问题解决。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-11-12 19:37:48 | 只看该作者
还是不错的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-26 07:31

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表