高压变频器维修时二十个注意事项:
1、严禁带电操作;
2、停电15分钟以上方可打开高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门);
3、在高压变频器维修更换任何配件时,应严格作好记号,按原位置安装;
4、对PCB板进行操作时,应按照要求作好防静电措施。
5、在做任何维护和检修工作之前,严格按照操作规程。
6、确认无发热元件和不带电之前,千万不要触摸柜内任何部位。
7、不要以为关断输入开关后柜内就不存在电压了,电压仍然存在于输入开关的端子上。   
8、同理,高压变频器的其它地方也可能有电压存在。
9、操作时保持单手操作,穿戴安全防护鞋,带防护眼镜,并有其他人在场。
10、不要将接地(即非绝缘)的万用表示波器接到完美无谐波系统。
11、不要带电连接或断开任何表计、电缆和印刷线路板。
12、不要移去保护罩(标有高压符号)或试图测量保护罩下的电路。
13、在检修功率单元时,一定要将高压切断并将其下端可靠接地,然  后方可打开高压柜门,并检查所有单元的“charge”灯完全熄灭才能接触功率单元。
14、不要将任何等级电压误送到变频器的输出端,这样会使变频器严重损坏。
15、不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘,这可能会使功率单元中的开关器件受损。
16、在柜内靠近或接触元器件时要消除静电(ESD)。印刷线路板上有许多元件对静电很敏感。接触或维护对静电敏感元件的工作只能由阅读并理解专门静电技术的专业人员完成。
17、静电可通过戴静电手镯或触摸接地的金属片来消除。
18、在变频器工作时千万不要断开风机电源,这将引起变频器过热和或单元损坏。
19、不要将易燃材料存放在变频器柜里面、上面或附近,包括设备图纸和用户手册。
20、请仔细阅读用户手册有关安全的章节,以保证变频器维修人员及设备的安全。