电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5675|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-1 15:07:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?
♥不能这样判断接近开关的常闭与常开触点。所谓的常闭/常开的理解见下图所示。
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?
●由于内部结构,在输出黑线实际上是一个电压信号,它的输出前面有一个晶体管,晶体管给开关信号使它导通(上拉电阻或者下拉电阻),其输出可以从晶体管的集电极与DC直流电源+极两点控制驱动直流继电器。高电平可以使继电器吸合,低电平使继电器释放;也可以从晶体管的集电极与直流电源的负极连接成为高电平释放,低电平吸合状态。这就是所谓的常闭与常开的实际意义。

♥按照提问者所说的情况,只能够说明此接近开关为正常的,自己用一只继电器方便接电源的正负极和黑线来判断是否为常开或常闭。
●常开接近开关分为电感式、电容式两种。其中电感式的接近物大都为金属,电容式接近开关比较杂,只要是物体都能改变其电容的变化而有信号输出。常用接近开关的型状分二种,一种为方块型,另一种为圆型。它们分为NPN型或PNP型两种;如下图所示。
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?
●判断接近感应开关,可以用一个直流开关电源进行判别好与坏;由于它的工作电压范围可以在DC12V~36V之间工作,这里本人采用24V电压进行测量,见下图所示。
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?
●接近感应开关的综色线为正极输入线,接开关电源的正极;蓝色线为负极输入线,接开关电源的负极,黑色线为控制信号的输出线(可以直接驱动24V直流继电器线圈);在没有任何感应物时,它的工作静态电流为3.8mA左右。一旦有金属感应物接近它的感应区域时,见下图所示。
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?
●这里本人所测试的接近感应开关为NPN型。此时它的工作电流值会从3.8mA马上变成13.5mA,并且尾部的发光二极管指示会亮。另外用测量电压的方法也可以判断它的性能好与坏,见下图所示。
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?
●将万用表的黑表笔接电源负极,红表笔接它的输出黑线上,在它的感应面上无金属感应物时,其电压值为24V。如果感应面上接近了金属感应物时,看下图所示。
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?
●此时它的黑线的输出电压会马上从24V降为零伏电压;可以用金属感应物反复试验几次。
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮,这样是常开吗?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 04:16

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表