我们知道电气设备裸露的导电部分接导电导体(保护接地、保护接零等)、加强绝缘、采用特低电压、实行电气隔离、装剩余电流动作、保护设备等都是防护间接触电的安全措施。在这些措施中保护接地、保护接零是工程中用以防止间接接触电击的最基本安全措施。
保护接地是指为了人身安全。将电气装置中平时不带电但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属构件)与大地电气连接。采用保护接地后,可使人体触及漏电设备外壳时的接触电压明显降低,因而大大地减轻了触电带来的危险性。
保护接地适用于各种不接地的配电系统中,包括低压不接地配电网(如井下配电网)和高压不接地配电网及其不接地的直流配电网中。
保护接零是指为了人身安全的目的,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险电的外露导电部分(设备的金属外壳或金属构件)与电源的中性线(零线)连接起来。采用保护接零后,人体触摸设备外壳时相当于触摸系统的零线,并无触电危险。当设备发生漏电故障使外壳带电时。由于零线的电阻值很小,故漏电电流几乎等于短路电流,从而迫使保险系统(保险丝、过流脱扣器等)迅速动作而切断电源,起到保护作用。
保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。在工程当中,采用了保护接零方式后,通常还会把中性线(零线)在一处或多处通过接地装置与大地再次连接,组成已配电网中的重复接地系统。
保护接地与保护接零
左边保护接地,右边保护接零