1、三相五线制供电系统,保护零线 PE 与相线共同敷设的,PE 保护线与相线之间存在分布电容,特别是系统中的电缆供电的线路(特别是单相电缆),通过电容就可以产生电流的,但电流非常小。
2、当线路中存在不正确的连接方式时,例如:个别负载端误把 PE 线当做工作零线使用,保护零线 PE 就会出现电流。【应该仔细检查负载的工作方式,纠正错误的连接方式】。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-26 07:45:12 | 只看该作者
变压器中性线称为N线,这是Y型接法的绕组中性点,接地方式可以直接接地,可以经电阻接地或经消弧线圈接地。一般我们使用的变压器在380伏侧 变压器中性点直接接地,另外为了人身安全,所有的电气设备不带电的金属部分都要接地,而提供接地的这根公用线称为PE线,就是保护线。N 线与PE线在变压器处应该都接于地,也就说N与PE 是连通的。但根据标准N与PE 的接法有几种不同方式,取决于系统保护系统的实际,PE 与N 可以在变压器处连通后入地,但系统中始终是分开的,这是常用的方法TN-S。还可以始终混合用一根而称为PEN线,还可以局部混合与局部分开TN-C-S;还有始终分开而中性点不接地或电阻接地为IT,中性点接地而PE也接地,根据不同需求而设计为TT。
记住家里的电气插座一定要有一根接N,一根接PE,N与PE分为两根线,才安全。