如果原来是TN系统,则变压器中性点发生了以上的情况(极限情形是中性点的接地线断线),则并不影响该系统的正常运行;
发生了以上情况时,相当于演变为“配出中性线的IT系统”,而“配出中性线的IT系统”存在如下性质:
如果忽略系统各相对地电容不对称度、系统三相电源不对称度,以及负荷电流和电容电流在线路阻抗上的压降:
则有如下结论:
1)配出中性线的IT系统正常运行时,中性线对地电压和对地电容电流都为零,与系统负载对称于否,中性线对地电容大小无关;
2)中性线发生接地故障时,中性线对地电压和电流都为零,与负载对称于否,中性线对地电容大小,过渡电阻大小无关;相线对地电压,对地电容电流不变。 |
|