 如果欲在高频获得极佳的滤波性能,那么滤波器很容易由于其PCB走线和/或滤波与未滤波分界面上导线的射频泄漏而使其性能发生降级。许多工程技术人员对滤波器周围的射频泄漏疑惑不解,滤波和未滤波走线及导线必须尽可能地彼此远离,而且没有其他走线或导线穿过附近滤波/未滤波的边界线,通常,对滤波器未滤干净的残余泄漏采用屏蔽技术是非常必要的。
  如果外部电缆滤波后进入具有地平面的PCB板或用作射频地的一个工业仪表面板,滤波器应安装在电缆进出PCB板或仪表面板的位置上,并且要直接连接到射频地线上。
  如果外部电缆经滤波后进入屏蔽机柜,滤波器应安装在机柜的壁上,并且要在安装孔的周围一周与柜壁进行导电连接。隔离式滤波器是最好的选择(例如,穿心电容),但一般都比较贵而且难于安装。
  市场上也可以采购某些型号的滤波连接器,比如D型连接器(通常只有1nF的电容,不过磁珠、T和π型滤波器也是有效的)。
  就电源线滤波器(通常适用于0-400Hz的频率,且性能基本不变)来说,面板安装的滤波器通常采用 IEC插座。将这种金属外壳的带IEC插座的滤波器安装在屏蔽体上,如果滤波器壳体上没有缝隙,并且按图所示的办法将它四周电气连接到屏蔽金属件上,可在数十兆赫兹的频率范围内获得较好的性能。有些厂商仅一味追求滤波器能否在传导发射测试频率(达到30MHz)范围内正常工作,这种滤波器的成本较低,但使滤波器的屏蔽完整性受到影响,从而使产品不能通过电磁兼容标准中的辐射发射试验。
屏蔽体上电源线滤波器的安装方法
  图 屏蔽体上电源线滤波器的安装方法
  在大功率场合中,多数电源线滤波器采用螺钉接线方式,从而使隔离板安装不可能。图5表明镙钉安装的滤波器采用“脏盒”方法,同时用一个外层屏蔽盒将其封装在一个屏蔽的“脏盒”内。即使脏盒中的输入和输出电缆很短而且彼此远离,高频仍然可以泄漏出去,因此需要对某一条电缆或所有电缆套装磁环来解决。