1、【短路过电流】:指发生严重短路,使电流超出14倍In以上,必须瞬间切断电源,这个任务是依靠断路器中电磁脱扣线圈来完成的,动作时间在0.05秒以内;
2、【过电流】:仍是故障状况,但预期过电流的情况在10~14倍In之间,这个电流已经大于正常电动机启动时的冲击电流(一般是7倍In以内),不允许持续时间过长,所以,断路器动作时限在1~5秒以内,但小于0.02秒的极短暂的冲击不会使断路器动作,这个范围内的动作任然是依靠电磁脱扣线圈来完成;
3、【长期过电流】:也是故障状态,但并不十分严重,过电流在10倍In以下但在In以上,时间超出5秒以上,这个范围应该能够避开电动机启动过程的7倍In并可能有几十秒的持续时间,此时的保护就只能靠【反时限】动作的【热脱扣】装置来完成了,在这个范围内,过流倍数大时限定时限短、过电流倍数小时则限定时限长,在已经避开了启动电流之后,如果电流仍然长期超出In,则热脱扣装置仍然会使断路器分断。
|
|