什么是过载保护
过载就是负荷过大,超过了设备本身的额定负载,产生的现象是电流过大,用电设备发热,线路长期过载会降低线路绝缘水平,甚至烧毁设备或线路;总得来说就是超过了设备的额定负载能力就是过载。如电动机发生堵转,吊车吊不动等等。
什么是短路保护
短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。
短路保护是指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损坏的保护。一般情况下短路保护器件应安装在愈靠近供电电源端愈好,通常安装在电源开关的下面,这样不仅可以扩大短路保护的范围,而且,可以起到电气线路与电源的隔离作用,更加便于安装和维修。对于一些有短路保护要求的设备,其短路保护器件,应安装在靠近被保护设备处。
断路器的短路保护是指相间、相零、相地等电流徒然增大很多的一种保护。漏电保护对非接地短路不起作用。
之前我们也说了所谓过载保护,也就是过流保护,所谓过流,即流过电器设备及线路的电流,不仅超过了其额定电流值,而且还超过了其允许承受的时间。
过流分允许过电流和故障过电流两种,象鼠笼式电动机启动时,其启动电流远大于额定电流,但没超过其允许承受的时间,所以是允许过电流。
过负荷保护都是对故障过电流而言的。短路也是过负荷,是一种严重的过负荷现象。对电器设备和线路都会造成极大的损害,甚至引发火灾等。
过负荷保护一般用反时限过流保护装置,即流过保护装置的电流越大,动作的时限就越短。保险丝也具备一定的反时限特性。另外有双金属片式的热继电器等。
短路保护一般都采用瞬动,即0秒动作。有电磁式,电子式等形式。
短路保护和过载保护的区别:
1.短路故障的故障电流较大,短路保护的设置电流动作值都接近导线承载较大点,过载保护是对电动机而言,是设在电机控制回路上,一般都采用热继电器,规范规定整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。
2.短路保护是指电路的绝缘已经被破坏了而作出的保护,过载保护则是在电路绝缘完好又出现过电流而作为的保护。
3.短路保护一般过电流值比较大,过载保护一般过电流值比较小。在低压短路保护使用断路器作保护,因其可开断大电流,过载保护用热过载继电器+接触器保护,开断电流小。
4.短路保护和过载保护是不同的二种保护电路,但是两者一般都会超过导线承载能力。 |
|