|
通常,当焊接电流超过单机最大允许电流时,可将两台焊机并联运行。并联运行的操作步骤如下:
(1)用截面为 70 平方毫米的橡皮绝缘多股芯线将两台发电机的出线柱的同极性端相连,其中同极性两方之间通过并联刀闸开关S1、S2相连接;起动前两刀闸开关应断开。
(2)起动后用万用表测试两台发电机的输出电压极性是否正确。如果两台发电机的正极(或负极)间电压为零,则说明极性相同;如果电压约等于2倍额定电压,则说明极性相反,应更换接线,使电压极性相同。
(3)分别调整两台发电机的电压,使二者的电压相等。
(4)分别调整两台发电机的电流,使每台的电流约为1/2焊接电流。
(5)合上并联刀闸开关S1、S2,测试总电流,并调整两焊机的电流,使电流平均后即可进行焊接.
并联运行操作应注意以下事项:
(1)不得任意改变单机的焊接电流。如果需要改变,应使两机同时改变到相同的负载电流。
(2)注意运行中的电流变化情况,尽可能使两机的负载电流相等。
(3)在并联的情况下,也可使用单机进行焊接,但此时另一台焊机的刀闸幵关必须断开。
|
|