电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3712|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

潜水泵多开几次才不跳闸是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-10 09:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跳闸就可以判断潜水泵有了问题,因为没有问题的潜水泵是不可能跳闸的,一般引起跳闸的原因就是潜水泵过载、漏电,还有就是空气开关选型不对。
1.潜水泵过载
潜水泵过载为什么有时候还能开起来,因为有的潜水泵过载,并不是电气过载,而是内部机械结构卡涩,比如说常见的轴承上锈缺油,轴杆轴套变形,所以在首次启动的时候就会比较干涉,无法启动。
来回上电几次以后,稍微润滑才能够启动,如果是这个问题,建议把潜水泵拆开轴承上油,如果上锈比较严重就把轴承换掉,修复轴套还有轴杆,如果长时间这样使用,总有一天会导致潜水泵无法使用的。
上面是机械的原因,还有一种是电气过载,就是水泵在启动的过程中启动电流过大,有可能是内部线圈出现了问题,建议到专业电机维修公司进行维修。
2.潜水泵漏电
有人说潜水泵漏电不应该每次都会漏电吗?其实这也是有概率性的,就比如说家庭线路中,我们有时候发现家里的漏电保护器跳闸,推上去后又能使用,而且有的时候连续几天都不会有跳闸的情况发生,但是我们不能排除有漏电的可能。
所以如果没有过载短路,那么我们就要把整个电线换掉试一下,如果能够解决问题那就是电线漏电的原因。
3.空气开关选型不对
关于空气开关的选型,首先是选择额定电流值,一般的潜水泵大概在4000瓦左右,那么我们在选择电流值的时候选择25安就可以了,如果没有选择25万,而是选择了16安20安,这个时候就会出现跳闸的情况。
为什么前几次不跳闸呢?因为冷机启动的时候阻力或者磨损都是比较大的,有了前提是启动后面的一次启动就相对顺滑一点,启动电流较小,也许使用20安的时候就能启动起来。
保护电动机的空气开关为D型,地线空气开关有短时间承受较大电流的作用。
以上就是我认为能够引起这种情况发生的原因,我们可以根据具体情况找到合适的解决办法,但是不建议再继续使用这种有安全隐患的潜水泵。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-10 09:10:19 | 只看该作者
正常情况下,电机不论是在启动的时候,还是在运行的时候,都是不应该跳闸的。
电机一启动就跳闸,有两种情况。一是开关额定电流与电机的额定功率不匹配。比如说一台三相七点五千瓦的异步电动机,它的额定电流是十五安左右。按照启动电流是额定电流的五倍计算,是七十五安。以DZ47系列的小型断路器作为电源开关 ,则C型的不能低于六十安,D型的不能低于二十安。D型的是电动机保护型,有承受短时间的较大过电流的能力。
二是电机电源电路或者电机绕组短路,短路电流是远大于工作电流的,所以就会一启动就跳闸。

回复 支持 反对