电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3133|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变压器中性点通过电阻柜接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-10 07:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是中性点上用的电阻柜一般是保护发电机或者变压器中性点的
保护发电机的一般称为发电机中性点接地电阻柜
保护变压器的一般分两种:变压器那侧有中性点的可以用电阻器+互感器的纯电阻柜
变压器侧没有中性点的可以用接地变+电阻器+互感器的接地变电阻柜。
作用:安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-10 07:53:18 | 只看该作者
  变压器中性点接地电阻柜就是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。
  配电系统中性点接地方式通常有中性点不接地、中性点经电阻接地和中性点经消弧线圈接地。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着国民经济的发展,许多城市配电网已经改变了过去以架空线路为主的局面,而是以电缆线路为主,与此同时,一些新型设备,如结构紧凑的封闭式SF6开关柜、交联聚乙烯电缆以及氧化锌避雷器等得到越来越广泛的应用,这就使得原来沿用的非有效接地方式有些不适用。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供电工作的重点。
  目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:48

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表