一、导线材质
导线材质不得选用铝质的,应选用铜芯绝缘导线或电缆,铜芯导线或电缆的截面1区应为2.5mm2以上,2区应为1.5mm2以上。

二、导线允许载流量
绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和断流器长延时过流脱口器整定电流的1.25倍。

三、线路的敷设方式
(1)当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气大时,电气线路敷设在高处或埋入地下。架空敷设时选用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内填充沙并设置有效的排水措施。

(2)当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气小时,电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,采用不燃材料严密堵塞,防止爆炸性混合物或蒸气沿沟道、电缆管道流动。

四、线路的连接方式
电气线路之间原则上不能直接连接。如必须实行连接或封端时,检查是否采用压接、熔焊或钎焊,并保证接触良好,防止局部过热。线路与电气设备的连接,特别是铜铝线相接时,采用适当的过渡接头。

五、电气设备的选择
防爆电气设备的级别和组别,不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。

当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,需要按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。

爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备。

六、带电部件的接地
许多电气设备在一般情况下可以不接地,但为了防止带电部件发生接地产生火花或危险温度而形成引爆源,所以在爆炸危险场所内仍需要接地。

这类设备主要有:

(1)在导线不良的地面处,交流额定电压1000以下和直流额定电压1500V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

(2)在干燥环境,交流额定电压为127V以下、直流电压为110V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

(3)安装在已接地的金属结构上的电气设备,敷设铠装电缆的金属构架。检查时还需注意,接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连。