采用铜/铝等低电阻材料制成的容器,将需要防护的部分包裹起来,或者用导磁性良好的铁磁材料制成的容器将需要防护的部分包裹起来,采用这种方式来防止静电或电磁干扰的相互感应所采用的技术措施称之为屏蔽。
屏蔽有磁场屏蔽和电场屏蔽两种措施,屏蔽的目的是隔绝电场和磁场的耦合通道。 题目说的接屏蔽线应指的是电场屏蔽,也叫做静电屏蔽。在静电场作用下,导体内部无电力线,即各个点电位相等。静电屏蔽利用了与大地相连接的导电性良好的金属容器,使其内部的电力线不外传,同时外部电场也不影响其内部。 因此,屏蔽体必须接地,而且确保屏蔽接地可靠。 1、在同一系统中,不同类型接地应分别设置,特别是交流地和直流地分开设置。 2 、弱电设备的传感器电缆必须采用屏蔽电缆,屏蔽接地必须可靠,否则还不如屏蔽地悬空。 3、仪表电源必须接地可靠,弱电设备的传感器信号屏蔽线接地尽量做到不无电源地连在一起。 4、在变频器应用场合,信号线屏蔽线接地尽量原理变频器,而且变频器的引出线也要采用屏蔽电缆。 5、信号线屏蔽线一般采用的是单点接地,目的是防止环流干扰。有变频器的情况下,可以采用屏蔽线两端同时接地。低频电路中,由于接地电路形成环路产生干扰大,因此应采用一点接地。在高频电路中,由于地线上的电感将增加地线阻抗,而且地线向外辐射噪音信号,因此采用多点就近接地。 所以说,如何正确的接屏蔽线?例如信号源在测量现场接地测点,屏蔽电缆的屏蔽层应该按照要求进行。 信号线用对绞屏蔽的单根屏蔽线的测点,屏蔽层应该在测点就近现场接地。是多根对绞屏蔽线的测点,每个对绞屏蔽的单根屏蔽线的屏蔽层和多股线芯电缆的总屏蔽线连接一起,在现场附近接地。屏蔽线中间有接线端子的测点,中间端子处屏蔽线的屏蔽层应该可靠的连接在一起。 |