万用表检测接近开关,与普通开关的检测有点不同,普通开关直接检测通断就可以了,无需通电。而接近开关要给予电源才可以进行检测,由于检测过程中是带电的,因此不方便直接检测通断。例如直流型三线制接近开关,通常供电电源为24V。三根引线有棕黑蓝或者红黄蓝,其中棕蓝或红黄一般情况是电源线,黑色或黄色线是信号线。用个220V转24V的电源模块就可以为其供电了,检测时用万用表的直流电压档位。将220V转24V的电源模块的输出24V端子接上接近开关,正极端子接接近开关的棕或红线,负极端子接接近开关的蓝线。如果是NPN型的接近开关,就是低电平输出,那么信号线与棕或红线之间又24V电压,若是PNP型接近开关,就是高电平输出,那么信号线与蓝线之间有24V电压。
由此可知,将万用表拨到直流电压档位。是NpN型接近开关,那么用万用表的黑表笔搭接信号线(黑或黄线),红表笔搭接电源模块的24V输出正端子,用相应的检测物体靠近接近开关的探头,如果万用表有24V显示则正常,否则不正常。是PNP型接近开关,那么用万用表的红表笔搭接信号线(黑或黄线),黑表笔搭接电源模块的24V输出负端子,如果万用表有24V显示则正常,否则不正常。