建筑工地安全用电新规范内容:
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
临时用电管理
临时用电组织设计
1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
2 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。
3 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
4 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
电工及用电人员
电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
安全技术档案
临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
外电线路及电气设备防护
外电线路防护
1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。
3 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合规定。
4 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合规定。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-9-23 07:56:51 | 只看该作者
《施工现场临时用电安全技术规范》的最新版本是中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术规范。

1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。    

2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。  

3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。     

4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。   

5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。  
扩展资料
施工现场临时用电安全技术规范,各类用电人员应做到:

一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:

一、临时用电施工组织设计的全部资料;

二、修改临时用电施工组织设计的资料;

三、技术交底资料;

四、临时用电工程检查验收表;

五、电气设备的试、检验凭单和调试记录;

六、接地电阻测定记录表;

七、定期检(复)查表;

八、电工维修工作记录。