1、 存在超出设置范围的参数。解决方法:确认参数错误编号后,确认参数的设定值。 2、 设置的参数组合存在矛盾。解决方法:确认参数错误编号后,确认参数的设定值。 3、 伺服放大器的故障导致参数的设定值发生变化。解决方法:更换伺服放大器后确认是否还会再现。或者恢复出厂设置后确认是否还会再现,排除常见的参数设置错误,仍不能解除异常报警时,应该确认一下驱动器生产的日期,看是否是2016以前的版本,在2016及以前的版本的驱动器上下限,近点狗不能在轴参数内设置,因此上下限近点狗信号线不能接在伺服驱动器上,只能接在模块上。
三菱 plc在下载程序过程中遇到容量不够,但容量相差很小的这种情况时,更换新的更大容量的PLC无疑要增加成本同时浪费时间,因此以下方法可以帮助大家,首先最好将PLC内的存储器全部格式化,操作如下:点击菜单栏在线,选择PLC存储器操作,再选择PLC存储器格式化。将PLC内的程序存储器ROM等全部格式化。然后进入程序下载界面选择要下载的程序详细,更改RUN写入用确保步数。可以释放一些程序容量。(此操作仅限于程序步数容量相差很小的情况下。如果条件允许最好更换更大容量PLC,另外PLC增加存储卡无法增加PLC程序步数容量,只增加文件寄存器等一些数据存储的容量。) |