电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5386|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

控制电路中接触器不吸合怎么检修?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-18 17:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果接触器不吸合,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。
解决方案
第一:判断故障大致范围
首先用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%就不能正常吸合。如果控制线路电压正常,那么说明可能原因是线路问题或者接触器问题。
再测一下接触器线圈电压是否正常,同样的实际电压不得低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,则是控制线路出了问题。
第二:查找故障点

1. 如果电源没电,那就检查上级电源是否有电过来;检查保险丝有无烧毁;
2. 如果是接触器的问题,那么就更换接触器;另外看线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,以此判断线圈是否烧毁;也可以在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常是有一定的电阻、烧坏电阻应该是无限大);检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等
3. 如果是线路的问题。首先要能看懂控制线路图,并明白各元器件之间的关系、原理;其次要知道从原理分析,线路中各个环节出问题会带来什么现象?
例如:
  • 一松按钮,接触器就断开;说明接触器自锁线路有问题;
  • 一按按钮,接触器就哒哒响,可能接触器卡住;也有可能是接触器常闭锁到自己线圈上了;
  • 一按按钮,接触器无任何反应,排除电源和线圈问题以后,那就可能是按钮/继电器常闭点出问题了,或者常开点按了不通,或者线路中某个地方断了

以上就是我的一些个人见解,如果还有其他不足,欢迎大家补充!

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-9-18 17:49:10 | 只看该作者
接触器不吸合,从大的方面讲,主要有三个方面的原因:第一是机械原因,如接触器卡住了,吸合不了;第二、接触器坏了,主要是线圈损坏;第三,控制线路故障,接触器线圈没有得电。

快速检测步骤:

第一步,在断电情况下,用螺丝刀顶住动接触器动触点用力按压,看接触器能否吸合。如果能,说明接触器机械上没有问题;如果不能就卸下来检查(这种情况发生的几率比较小,主要看接触器的工作环境,如有的沙场,接入的石子比较多,容易卡住)。

第二步,通电情况下(另一人帮忙按住启动按钮),用万用表的电压档检测接触器线圈接线端子两端电压。在接触器线圈上都标有线圈的电压,有的是380伏,有的是220伏。看有没有和线圈相符的电压。1.有电压,接触器接触器不吸合,说明接触器坏了,直接跟换个新的即可解决;2.没有电压,就要检查控制线路了,a.首先看用电笔检测启动按钮上有电,或者直接用万用表检测启动按钮在常开情况下电压情况,有电压,说明往接触器的线路有短路,没有电压继续检测停止按钮是否接通(常闭触点接触是否良好),保护器有没有动作(是否有断路情况)。如果线路复杂,有几级线路,就要结合图纸或者根据配电柜工作原理来寻找故障,看有没有连锁锁、机械闭锁等很多原因来考虑。保证接触器线圈回路通路的情况下,接触器才能工作。

如果实在太复杂,就只有找专业电工才可以。自己在检修时,尽量让主回路断电,特别是大功率用电器。接触器带主电吸合,防止误动作或者弧光造成人员损伤,从另一层面讲也节约用电。检修时注意安全,思路清晰。