网络概述:S7-416-2DP CPU本身集成的DP口下挂十几个子站,由ABB的ACS800及SINAMICS DCM(即俗称为6RA80的直流调速装置)组成。网线总长度约100米,波特率为1.5M.
故障现象:通过IBAPDA可以看到,这条网络上的各子站会不定时无规律的断开,通常是先有一两个站先短时掉网(时间短的也就十几毫秒),然后会有一个时刻全线掉网。换过所有的PROFIBUS-DP电缆及接头,时好时坏,不能从根本上解决问题。
解决方法:首先观察了网络电缆及接头,基本确认所用的是正品,排除产品质量问题;其次用万用表测了一下各子站之间的电位,也排除了电位差导致的EMC问题。然后,用示波器从头到尾测试各站信号波形,发现最后面的两个SINAMICS DCM站的波形与前面的ACS800不一样。于是,在SINAMICS DCM与ACS800之间加装RS485 REPEATER隔离成前后两个网段。
然后继续观察网络运行情况。在两次短暂的网络故障后,确认是后面的一台DCM有问题,怀疑是其CUD板上集成的PROFIBUS-DP接口偶尔有短路问题,导致整个网络信号电平被拉低,从而全部断网掉线。
于是,更换该DCM后,网络正常。
吐槽:1、因一个子站导致整个网络不定时无规律的瘫痪,还是第一次遇到,而且,还是西家直流系统的当打之主。这个,在6RA70时代,从未见到过。
2、不同容量的DCM的CUD板换起来,真是麻烦:不但硬件更换麻烦,参数没办法直接更换,要更改拓扑结构的比较级别才可以获得全部权限。
3、如果有存储卡复制参数,不同容量的CUD板,我的天,时间长达4个多小时。
总而言之,这DCM,真的不如上一代的6RA70。远远不如。
|
|