变电站故障录波装置的设计要求,下列哪项表述不正确。
(A)可控高抗可配置专用的故障录波装置
(B)故障录波装置的电流输入回路应接入电流互感器的保护级线圈,可与保护合用一个二
次绕组,接在保护装置之前
(C)故障录波装置应有模拟量启动,开关量启动及手动启动方式
(D)故障录波装置的时间同步准确度应达到1ms
变电站故障录波装置的设计要求
解答:依据《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T5136-2012
6.7.4:A正确
6.7.5:B错误,应该是接在保护装置之后
6.7.6:C正确
本题正确选项是B