电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3749|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

暗装电线,不知线路走向,有一处插座无电了,如何查找故障?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-4 09:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一般都是这样查找故障点的,一,测电笔查找法。二,万用表查找法。
一,测电笔查找法。因插座的零线与火线一般是不会断路的,首先把没有电的插座面板拆下来,看零线,火线是否松动,如没有就用测电笔测量一下火线是否有电,火线有电说明零线有问题,反之,火线有问题,再把邻近的插座面板也拆下来,并且把有电插座桩头上的零线,火线拆下来,做好记号。用电笔把插座盒内的每个回路测一下,看那一个回路的火线有电,如果有电就说明这个插座的电源是从这个回路来的。
因有电插座的盒内有几个回路,除了用电笔测量出来有电的回路外,其它没电的回路的火线,零线分别单独地与有电回路的火线连接,连接后用电笔在没电的插座端测量看是否有电。
如果有电,证明无电的插座电源是从上面的这个插座来的。找到了线路的走向问题就容易解决了。
如果没电,证明无电的插座电源不是从上面的插座来的,就要另外拆开邻近的一只插座,按以上方法进行测量,直到确认没有电的插座的电源线路是从哪个有电的插座来的就好了。
二,万用表的查找方法,就比电笔查找方法容易些,也是把无电插座的面板拆下来,同样把邻近的有电的插座面板拆下来,把火线,零线从接线柱上拆下,用万用表的电压档找出此插座的电源线放到一边,把另外拆下来没电回路的零线,火线拧在一起,用万用表的电阻档在无电的插座端测量线路的通断。
通,证明无电的插座的线路由此插座而来。断,就不是。就要拆下邻近的另外一个有电的插座,按以上方法,直至找到无电插座的线路是从哪个插座引来的为此。
以上是个人观点,不妥之处见凉。