根据以下材料回答下题:
某垃圾电厂建设 2 台 50MW 级发电机组,采用发 电机-变压器组单元接线接入 110kV 配电装置,为了简化短 路电流计算,110kV 配电装置三相短路电流水平为 40kA, 高压厂用电系统电压为 6kV,每台机组设 2 段 6kV 母线,2 段 6kV 通过 1 台限流电抗器接至发电机机端,2 台机组设 1 台高压备用变压器。其简化的电气主接线如下图所示:
接地变压器额定电压比和额定容量计算
发电机主要参数:额定功率Pe = 50MW,额定功率因数cosφ = 0.8,额定电压Ue = 6.3V,次暂态 电抗Xd ′′ = 17.33%。定子绕组每相对地电容Cg = 0.22uF;主变压器主要参数:额定容量Se = 63MVA, 电压比121 ± 2 × 2.5% ∕ 6.3kV,短路阻抗Ud = 10.5%,接线组别 YNd11,主变低压绕组每相对地电 容CT2 = 4300pF;高压厂用电系统最大计算负荷 13960kVA。厂用负荷功率因数cosφ = 0.8,高压厂 用电系统三相总的对地电容C = 3.15uF。请分析计算并解答下列各小题。
542、若发电机中性点通过干式单相接地变压器接地,接地变压器二次侧接电阻,接地保护动 作调整时间不大于5min,忽略限流电抗器和发电机出线电容,则接地变压器额定电压比和额定容量为下列那组数值?
A.(6.3/√3) /0.22kV、3.15kVA
B.6.3/0.22kV、4kVA
C.(6.3√3) /0.22kV、12.5kVA
D.6.3/0.22kV、20kVA
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分80页
Ic=√3*Ue*ω*C*10^(-3)
=√3*6.3*314*(0.22+4300/1000000+3.15/3)*10^(-3)=4.37A
依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005
18.2.5-5公式及18.3.4条文说明
nφ=UN*103/√3UNe=(6.3/√3)/0.22kV
18.2.5-4公式
RN2=UN*103/1.1*√3*Ic*n2φ=6.3*1000/1.1*√3*4.37*((6.3/√3)/0.22)2=2.77Ω
18.3.4-2,18.3.1及表18,k=1.6
S=(UN/√3*k*nφ)*I2=(6.3/√3*1.6*((6.3/√3)/0.22))*220/2.77=10.92kVA
本题正确选项是C