施工设计图纸是建筑施工稳定安全的前提保障,是防患于未然的至关重要措施。在建筑行业迅猛发展的今天,其重要性也在不断加强。正是由于施工图审查的严格把关,才使建筑施工质量保持稳定,有效地避免了安全隐患和质量事故的发生,保障了广大社会公众利益。 本篇内容,从 电气施工图审图中的几方面进行分析,主要涉及了供配电系统审图问题、消防设备配电问题、 防雷接地设计问题、照明设计问题等。 1、高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。 2、有无计量专用柜。 3、选用标准图是否正确。 4、 继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。 5、进线、出线、联络、电压 互感器、及计量等回路之联接是否正确。 6、二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。 7、高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。 8、高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。 9、仪表配备是否齐全,电流表、 电流互感器等规格型号是否正确。 1、主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。 2、电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。 3、低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。 5、配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。 6、保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。 7、保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。 1、发电机是否自动起动及自动切换。 2、发电机室的布置是否满足规范要求。 3、发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决。 4、变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求。 5、地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求。 6、发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施。 1、电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。 2、每一支路,每一段线(即由 配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。 3、大干线小开关及干线并接问题如何解决。 4、配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。 5、配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。 6、回路编号,管线规格是否已注明。 7、导线与管径配合是否正确。 1、防雷等级划分是否正确,图纸有无说明。 2、接地电阻要求值是多少,有无说明。 3、材料防腐,镀锌是否有所要求,有无说明。 4、导体(包括钢筋)连接是否采用焊接,有无说明。 1、避雷带的材料,如为圆钢或扁钢规格是否合适。 2、避雷针的高度和支承安装是否可靠。 3、避雷带在女儿墙、檐口、屋脊上的安装是否可靠。 4、避雷带跨越沉降缝,伸缩缝等做法是否得当。 5、利用钢屋架及铁皮屋等做接闪器是否可靠。 6、高出屋面的金属部份,如通风帽、旗杆、天线杆、灯杆、水箱、冷却塔是否与防雷装置做了可靠联接。 7、与节日彩灯并行时,避雷带的高度是否高于节日彩灯。 1、引下线的根数和距离是否满足规范要求。 2、利用柱子纵向主钢筋做引下线时,钢筋的连接是否满足规范要求,焊接长度是否有要求。 3、明敷引下线与其他并行金属管道如落水管,透气管等是否做了可靠连接。 4、明装引下线根部是否做了穿管保护。 5、明装或暗装引下线是否做了断线卡子,是否影响建筑外观。 6、利用柱子钢筋做引下线是否做了测试卡子,位置数量是否合理。 7、防侧向雷击是否做了笼式避雷网措施。 1、接地与接零是否已全盘考虑,进户线是否有重复接地。 2、程控电话,程控 电梯,计算机房,消防中心,控制中心,音响中心等,是否需要独立接地系统,接地电阻是否满足要求。 3、在同一电气系统中是否有接零又接地的混杂现象。 4、灯具、开关设备、用电设备等外皮,安全保护接地是否可靠,接地连接是否满足要求。 5、所有管子、柜、箱、盒等电气设备之金属外壳是否都做了可靠接地。 6、有无防静电措施,是否可靠。 7、人工接地体的材料及规格是否满足要求,防腐处理是否可靠。 8、人工接地体的数量是否满足要求,高电阻率土壤如何处理,是否可靠。 9、附近有无自然接地体,是否充分的进行了利用。 10、利用基础底板,梁等做接地体时主筋是否都采用了焊接。 11、外引钢筋的标高,部位是否合适;有无穿过防水层的现象,如何处理,是否可靠,有无说明。 12、大门口是否设有均压或绝缘措施。 13、接地体的埋入深度是否满足规范要求。 1、电源方向、位置是否合理,相数是否得当,图上是否已注明。 2、是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明。 3、架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表。 4、配电箱的位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已经提出要求。 5、各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求。 6、支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算。 7、导线根数是否有误,导线根数与管径配合是否合理。 8、管线的敷设方式是否合理,明配线及暗配线与结构形式是否相符。 9、事故照明是否满足要求,电源如何解决,灯头线、开关线是否有遗漏现象。 10、局部照明的安装高度,使用电压,导线截面等是否合理。 11、灯具的规格型号,安装方式,安装高度及灯泡数量是否标注清楚。 12、非标灯具的安装详图是否齐全,有装修要求的灯具是否已有注明。 13、照度选择是否合适,有无计算,是否满足要求。 1、配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚。 2、配电箱进线电缆的编号、代号、截面、管径,是否已标注清楚。 3、由配电箱至配电箱各段电缆或导线规格、管径是否已注明。 4、配电箱分支回路的开关(或溶断器)导线管径是否已标注清楚。 5、大截面电缆与DE6型开关的接线如何解决。 6、各级开关保护的选择性如何,是否满足要求。 1、事故照明电源是否可靠,自动切换装置是否在末端。 2、走廊及疏散口是否设有疏散指示标志灯。 3、疏散灯的位置距离以及安装高度是否合适。 4、内装电池型灯具其照度是否满足要求。 1、照明开关的位置是否恰当,开灯、关灯是否方便。 2、走廊、楼梯是否是双控开关,控制线根数是否有误。 3、灯具的控制是分散还是集中控制,是否合理。 4、有无调光和变光要求,控制原理图是否合理。 将消设和非消设共用配电线路和配电箱。如: 1、各类风机名称混淆,线路混接。 3、将屋顶消防稳压泵接在照明箱上。 4、将消梯底坑排水泵接在生活泵配电箱上。 5、将消泵房的排水泵接在非消防电源上。 6、将小容量的排风机接在防排烟风机配电箱上(勿以利小而不为,勿以弊小而为之)。 7、将火警装置电源接在靠近的照明箱上。 |