plc供电的变送器如何加信号隔离器?
根据题目可知,PLC是控制系统,可以用来监视和各种物理量,比如、温度、压力、流量等。这些不同物理量总上不断变化,用来检测这些物理量状态和变化的器件必须如实的反应这些不同物理量变化。这些参数被精确测量后,要从现场送到控制室,必须保证信号传输过程不被消耗和干扰。因此,用信号隔离器就能把这些信号转换或变送需要的高质量信号。
信号隔离器有无源和有源之分,到底用有源信号隔离器还是无源信号隔离器,这要根据现场使用的变送器来确定。
假设变送器是四线制的,那么变送器的供电电源和输出信号是分开的,电源单独配置,然后直接输出4-20mA。因此,用无源信号隔离器,一进一出即可。从变送器的电流信号输出端子引线接在信号隔离器输入端,然后从信号隔离器输出端子引线接在PLC的模拟量输入通道。
PLC供电的变送器如何加信号隔离器?
如果是两线制变送器,也是如今使用最多的。其电源和电流输出信号共用一组线,那么它的供电电源需要PLC提供,要是用信号隔离器,就要用有源信号隔离器。
与无源信号隔离器的区别是,有源信号隔离器需要单独配电源。接线时,只要把变送器的两根线接上图的4、6,然后从8、9或11、12引线到PLC模拟量输入块。
PLC供电的变送器如何加信号隔离器?
这是PLC300的模拟量输入块,上面有ABCD四个选项,比如用两线制变送器就选择D,然后组态时也进行配置方可使用。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:53:46 | 只看该作者
变送器分两种,一种有隔离,一种无隔离。

一般来讲,非电量的变送器,如温度、压力、流量等变送器,不带隔离。可以根据实际情况,将变送器输出信号,转化后,再采集使用

电量变送器如电压变送器、电流变送器、功率因数变送器等,一般带隔离。

回复 支持 反对