电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2166|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器的风扇不转了会不会影响变频器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-16 18:05:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
会严重影响变频器的正常工作。变频器内部的核心器件都是(IGBT)电力半导体开关元器件,正常工作时,它们都会产生大量热能,如果没有风扇强制散热,它的感温头会马上检测(IGBT)过热,送至CPU,并马上发出指令将其停止工作,显示面板显示过热代码(此时显示代码会显示Err01,逆变单元保护,其中包括风道堵塞,风扇损坏未工作或工作异常),提示操作人员检查予以排除即可再运行。见下图所示。
变频器的风扇不转了会不会影响变频器?
下面简单介绍变频器对工作环境的要求及使用要点
(1)变频器对工作环境的要求: 变频器只有在规定的环境中才能安全可靠地工作。若环境条件中有不满足其要求的,则应采用相应的改善措施。变频器的运行环境条件规定如下。
①环境温度为-10~+50℃,6~10kV 中压变频器一般为 0~ 40℃。超过此温度范围时,电子元器件容易损坏,功能易失灵。应注意通风散热。
对恒转矩负载,最高环境温度不得超过50℃;对变转矩负载,不得超过 40℃。为了安全起见,实际使用中,一般强调变频器安装使用场所的环境温度不要超过40℃。
当环境温度不大于40℃时,变频器可以连续输出100%的额定电流;当环境温度为45℃时,变频器可以连续输出电流只有80%了;虽然环境温度仅仅只是升高了5℃,输出额定电流就减小了20%。当环境温度继续上升为50℃时,变频器的输出电流只有60%了。由此可见,变频器运行环境温度对额定输出电流的影响很大。因此平时要特别留意变频器安装场所的通风散热。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:30

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表