根据以下材料回答下题:
某 600MW 级燃煤发电机组,高压厂用电系统电压为 6kV,中性点不接地。其简化的厂 用接线如图所示:高压厂变 B1 无载调压,容量为 31.5MVA,阻抗值为 10.5%;高压备变 B0 有载调压, 容量为 31.5MVA,阻抗值为 18%。正常运行工况下,6.3kV 工作段母线由 B1 供电,B0 为热备用。 D3、D4 为电动机,D3 额定参数为:Pe=5000kW,cos φe = 0.85, = 0.93,启动电流倍数=6,D4 的额定参数为Pe=8000kW,cos = 0.88, = 0.96,启动电流倍 数Kq=5 倍。假定母线上的其他负荷不含高压电动机并简化为一条馈线 L1,容量为Sg;L2 位备用馈 线,充电运行。LH 为工作电源电流互感器,LH0~LH4 为零序电流互感器,请分析计算并解答下列各题。
已知零序电流互感器LH0-LH4的极性已经调整一致,在正常运行工况下,当电缆L3的正 中间发生单相接地故障时, 请分析并确定下列零序互感器的电流方向表述中哪组是正确的?( )
(A)LH1, LH3 , LH4方向一致,LH0方向相反
(B)LH1, LH2, LH3, LH4方向一致
(C)LH1, LH4方向一致,LH3方向相反
(D)LH1, LH4方向一致,LH0, LH3方向相反
解答:非故障线路电流方向均为母线指向线路,故障相是线路指向母线,零序电流互感器LH0, LH1, LH2, LH4的一次侧电流方向一致,而仅LH3方向相反。
本题正确选项是C
|
|