电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2785|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

关于西门子PLCSMART200的使用经历

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-15 17:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司2016年在供暖的项目中大量使用了SMART200,SMART LINE 触摸屏人机界面)历经几个月的磨合,(本人水平有限所至)基本上能正常工作了。现在把曾出现过的一些问题在此总结一下,也许对新人有所帮助。
     项目里有10几个模拟量,20个开关量,3个AO输出,PID调节,485通迅采集4块超声波热量表内的数据,通过GPRS模块无线远传至上位机。问题就出在PID调节上,一开始在现场发现调节动作不合适,只是比例在起作用,从网上查说要更新软件的版本,于是下载了V2.1的,打开旧的程序,就又试验发现还不行,故障依旧,过了一段时间,西门子技术说要用V2.2版本的,更新了后,原来的PID块不能打开,于是删除旧的PID,重新用向导生成,果然调节效果良好。用温度去控制热水管道上的调节阀,非常精确。
要说的一点是,V2.2版本用自带的scale.smartlib库文件处理模拟量非常方便。
关于超声波热量表的485通迅问题也遇到些麻烦,MODBUS总线上有水表,电表、热量表等,都需要是一个波特率,校验方式,有的表不能现场设置,只能订货时就强调好,否则到现场会很麻烦。再有就是有的表是通过后备电池提供数据读取的,所以读取数据的频率不宜过快,否则容易造成电池亏电,(我也是后来才知道的,前期表的技术人员也没告知,)
  今天电量表又出现新状况:多数表在正常情况下不能读数,需要外接电源才行(用串口线接到笔记本上时,485通讯正常)。少数表有数。电量表为偶校验,9600,even,8 ,1。下次多保留几张现场的图片。电表厂家告诉说在485线两端并联个120欧姆电阻,居然所有的表都上数了。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 23:40

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表