规范要求的TN-S供电系统是:在施工现场专用的中性点直接接地电气线路中,必须设总配电箱(或配电室)、分配电箱、闸箱。
总配电箱应设置在靠近电源的施工现场内,箱内要配置电流表、电压表、电度表,带防护罩式的总隔离开关、总漏电断路器,分路带防护罩式的分隔离开关、分路断路器、分设在箱底的工作零线(N)和保护零线(PE)端子排。在漏电断路前必须作一组重复接地,引下铜材质(多股铜线)两根接地装置上设置的两处断开点相接,以保证重复接地的可靠性。
分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地区,尤其是进入主体装修时,根据装修需要用电设备的多少,主体内要分层或全层设置分箱。分配电箱内的电器与总配电箱相比,除不再安装电流表、电压表、电度表外,其余同总配电箱只是线径、电器元件的容量小于总配电箱。第二组重复接地设置在用电设备比较集中的分配电箱处,做法同第一组重复接地。
开关箱要设置在距用电设备不大于3m的地方(便于操作、检修)。箱内配置防护罩式隔离开关,漏电断路器。分设的工作零线(N)和保护零线(PE)端子排。离配电箱最远处的用电设备作第三组重复接地。重复接地阻值均不得大于10Ω。
TN—S 整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。
(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源.
(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位.
(3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。
(4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。
目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN—S系统必须注意几个问题:
(1)保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的 触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。
(2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。 (3)保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。