根据以下材料回答下题:
某大用户拟建一座 220kV 变电站,电压等级为 220/110/10kV。220kV 电源进线两回,负荷出线四回,双母线连接,正常运行方式为开列运行,主接线及间隔排列示意图如图所示,110kV ,10kV 均为单母线分段连接 , 正常运行方式为开列运行 , 主变容量为
2×150MVA,150/150/75MVA,UK12=14%,UK13=23%,UK23=7%,空载电流 =0.3%。两台主变压器正常运行时的负载率为 65% 。 220kV 出线所带的最大负荷分别是 L1=150MVA,L2=150MVA,L3=100MVA,L4=150MVA。220kV 母线的最大三相短路电流为 30kA,最小三相短路电流为 18kA。请回到下列问题。
该站 220kV 为户外敞开式布置,请查找下面 220kV 主接线中的设备配置和接地有几处错误并说明理由(注:同一类的错误算一处,如:所有出线没有配电流互感器)( )
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分
71页:主接线中的设备配置
1处错,#4、#5双母线没有装设接地刀闸或者接地器
2处错,110~220kV线路一般不装设避雷器,线路出线都装设了避雷器
3处错,依据《DL/T5218-2012 220kV~750kV 变电站设计技术规程》第 5.1.8 条 安装在出线上的避雷 器、耦合电容器、电压互感器以及接在变压器引出线或中性点上的避雷器不应装设隔离开关。图中电源 1、2 装设的电压互感器均配置隔离开关。
4处错,凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量应满足测量仪表、保护和自动装置的要求。 图中母联回路电流互感器要配置在断路器和隔离开关之间。
本题正确选项是D
|
|