“一箱一机一闸一漏”是指临时用电的规范,意思指是指每台机械设备必须有单独的开关箱,开关箱应安装闸刀开关(隔离开关)和漏电保护器,一个开关只能管一台机械设备,一闸多机易出现误操作而发生事故。
根据《施工现场临时用电安全技术规范》第8.1条,配电箱及开关箱配置必须符合以下要求:
1.采用三级配电系统。所谓三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到"一机、一闸、一漏、一箱、一锁"。
2.采用TN-S接零保护系统。TN-S接零保护系统是32工作零线和保护接零分开设置的接零保护系统。
3.采用二级漏电保护。二级漏电保护是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护。 |
|