电工作业人员在实际的电工作业中,为了保障电力人员的安全,需要严格按照电工安全操作方法来操作,以免犯了习惯性错误,下面是经常都会出现的操作禁忌!

1、严禁犯习惯性错误,如习惯的认为黑线一定是零线,不加考虑不加确认直接接线。再如单相单极开关习惯性的认为是两极接线时不分零火线,现在用的开关都是无法看到明显断开点,很多情况下就是因为开关拉下后而内部的触点并没断开,或者零火线接反就会造成触电,这种情况在实际工作中很多。


2、在给设备重新通电之前,必须确认导线两端零线和相线是否对应,确认设备内部各负载导线是否连接正确完好(特别是维修后的和旧设备)。

3、在任何情况下维修时拉下开关后在动手前必须再次确认是否带电。

4、严禁带负荷断、合、刀闸开关,停电后不挂警示牌工作。


5、在拉闸,合闸时要再三提醒自己操作此开关是否会出现什么危险。


6、维修要做到表本同治,严禁只处理表面故障而不去思考检查引起故障的原因,如电机烧毁开关跳闸,要查清电机烧毁及开关跳闸的原因。


7、严禁在无任何防护措施情况下在潮湿、易燃、易爆场所使用电器及明火。

8、电工人员严禁带电操作,必须带电操作时一定要佩戴好保护用品,禁止带负荷接线、剪线,接线时先接零线后接火线,断线时相反。


9、严禁工作急躁粗心马虎。

10、严禁用手势,约时的方式,进行操作停送电。

11、严禁购买使用有安全隐患的不合格电气、设备、工具,如电缆线的线芯颜色不符合布线要求,电工工具和便携电动工具绝缘不合格,设备的电气设计不符合电气安全要求等。


12、坚决抵制供配电操作的违章指令。


13、在危险区域或高空狭窄危险场所工作必须有两人工作,一人操作一人监护。


14、正确使用电工器具,严禁使用无双重绝缘或无漏电保护措施的电动工具,操作时必须穿戴好劳保用品,设备的金属外壳必须做接地或接零保护,所有机械设备必须实行两级漏保护和接地保护。


15、严禁供、配电设备,特别是电力电缆严禁过负载使用超负荷运行。


16、配电箱严禁放置杂物和堵塞,各开关控制对象标示清楚。

17、严禁非相关人员超范围操作电气设备。


18、 严禁拆除电气设备的安全防护装置, 电气设备所用保险丝,禁止用其金属丝代替,并且需与设备容量匹配,零线不许装熔断器!


19、临时施工现场内严禁使用无双重保护的塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。


20、一台设备、一个独立受电区域严禁接入多路电源,每个区域的总电源开关必须接在进线处,总开关前不得接任何负载,配电房使用电必须经过电盘支路总开关严禁接在总电源开关前面。

21、零线电流不能大于相线电流的1/4,三相四线零线导线截面不能小于相线截面的1/2,单相截面相等。


22、各种绝缘导线温度严禁超过65度,能够承受不低于 500V 的电压考验而不会击穿,整个线路的绝缘电阻在0.5 兆欧,环境差线路广的不可低于 0.22兆欧,低压电工工具测量范围不大于 500伏。


23、三相不平衡电流变压器出口处小于10%其它地方不大于20%,零线电流不超过额定电流的25%。电压偏差220V正的7%和负的10%,10KV 以 下±10%。


24、跨步电压最大范围20米,室外8米室内4米以外为安全距离,两脚之间大于0.8米就会产生跨步电压。


25、接地线必须满足短路电流的通过。


26、严禁冲洗电气设备,当发生电气火灾时严禁使用导电的灭火剂灭火。

27、负载计算要点禁忌,电热、水泵、空压机、压缩机、高压风机、设计负荷时必须按照额定负荷计算。

28、带电作业时决不可双手同时接触两相电线,单相电源接线时先接零线后接火线,拆线相反。


29、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧不得短路。

30、严禁直流导线穿金属管,禁止用三芯电缆外加一条做零线用,禁止单条交流导线盘卷或缠绕在导体上通电使用。


31、电感、电容设备断开电源时,必须果断快速,维修时必须对地放电,否则会因感性负载在通断的瞬间,产生自感高压打火放电伤人,电容设备会因充放电的电流过大而打火放电。

32、高压线路、电容器、电感设备、停电后未放电严禁操作,高压线路做保护接地必须是三相短后再接地,接地点在供电侧离工作点 50米处,线径不小于25平方。


33、跌落式熔断器的正确操作,必须戴经试验合格的绝缘手套、穿绝缘靴、戴护目眼镜、使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。

在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相、再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。


34、对继电保护二次回路电缆截面的要求,铜芯线截面不小于1.5平方,铝芯线截面不小于2.5平方。


35、风扇不可以拆除扇叶空载长时间运转,高压风机不可以空载长时间运转,长时间的运转会因电流过大损坏电机,水泵不可以在未通水情况下运转,否则会把密封圈烧坏。