       数控机床是由硬件和数控系统软件组成的,数控机床数据是保证数控机床正常工作的关键,一旦某一数据丢失或误改动,容易使机床的某些功能不能实现或系统混乱甚至陷入瘫痪状态。  
     所以平时在数控机床安装调试完毕或进行重大调整后,进行正确、完整、有效的数据备份是非常必要的。
  •   一:SIEMENS 802D系列数据如何内部存储的?
        SIEMENS 802D系统内配备了32M静态存储器SRAM与16M高速闪存FLASH ROM 两种存储器,静态存储器区存放工作数据(可修改);高速闪存区存放着固定数据,通常用作数据备份区,以及存放系统程序。
  • 二:SIEMENS 802D系列三种启动方式:
方式1 :正常上电启动
        正常上电启动时,如果做过内部数据备份,系统自动将备份数据装入工作数据区后启动;如果没有系统会将出厂数据区的数据写入工作区后启动。
方式2 :缺省值上电启动
        以SIEMENS出厂数据启动,制造商机床数据被覆盖。
方式3: 用存储数据上电启动
        以高速闪存FLASH ROM 内的备份数据启动。启动时,备份数据写入静态存储器的工作数据区后启动。
  • 三:802D机床数据如何保护?
数据保护分为机内存储和机外存储两种,在此主要讲解机外存储方法
1:611系列的老802D机外存储即将SRAM区数据通过RS232串行口传输至电脑保存。
        802D上有一RS232口,可与外部设备(如电脑)进行数据通讯。
如用电脑进行数据通讯时电脑侧应安装SIEMENS公司的专用通讯软件WINPCIN。
        电脑侧:打开WINPCIN,设置好接口数据(与802D侧相对应),在Receive Data菜单下选择好数据要传至的目的地,按回车键输入开始,等待802D的数据。
        802D侧:在主菜单下选择[通讯]操作区域,设置好接口数据(与电脑侧WINPCIN相对应),选择要输出的数据(试车数据),按[数据输出]菜单键后,数据从802D系统传输至电脑,作外部数据保存。
2:U盘备份:下一代的802Dsl可以使用外部的CF卡和U盘功能进行数据交换。
        数据备份到 CF卡或U盘上,在 CF 卡上备份数据只需在 802D SL 操作:选择系统→[调试文件],在[802D 数据]中选择需要备份的数据,用软菜单键[复制]后,进入[用户 CF卡],用[粘贴]键将备份文件复制到 CF 卡上。